              共板法蘭風管制作安裝質量要求
              作者:未知      發布日期:2018-03-13 23:19       點擊
              共板法蘭風管制作安裝質量要求
              1、本工法按通風與空調工程施工質量驗收規范GB50243-2002執行。
              2、在風管穿越需要封閉的防火、防爆的墻體或樓板時,應設預埋管或防護套管,其鋼板厚度不應小于1.6mm。風管與防護套管之間,應用不燃且對人體無危害的柔性材料封堵。風管縫應緊密,寬度應均勻,無孔洞、半咬口和脹裂等缺陷。
              3、風管法蘭連接應牢固,折角平直,圓弧均勻。風管內嚴禁其他管線穿越;輸送含有易燃、易爆氣體或安裝在易燃、易爆環境的風管系統應有良好的接地,通過生活區或其他輔助生產房間時必須嚴密,并不得設置接口;室外立管的固定拉索嚴禁拉在避雷針或避雷網上。
              4、風管加固應可靠,整齊,間距適宜,均勻對稱。輸送空氣溫度高于80℃的風管,應按設計規定采取防護措施。
              5、當風管大邊尺寸≤300mm時允許誤差在0~1mm。當風管大邊尺寸>300mm時,誤差為0~2mm。
              6、法蘭內邊長尺寸允許誤差為1.0~3.0mm。
              7、風管平面度允許誤差為±2mm。
              8、矩形法蘭兩對角線之差的誤差為<3mm。
              9、法蘭平整度允許誤差為±2mm。
              10、風管部件安裝必須符合下列規定:
              1)各類風管部件及操作機構的安裝,應能保證其正常的使用功能,并便于操作;
              2)斜插板風閥的安裝,閥板必須為向上拉啟;水平安裝時,閥板還應為順氣流方向插入;
              3)止回風閥、自動排氣閥門的安裝方向應正確。
              11、防火閥、排煙閥(口)的安裝方向、位置應正確。防火分區隔墻兩側的防火閥,距墻表面不應大于200mm。
              12、風管系統安裝完畢后,應按系統類別進行嚴密性檢驗。
              13、手動密閉閥安裝,閥門上標志的箭頭方向必須與受沖擊波方向一致。
              14、風帽安裝必須牢固,連接風管與屋面或墻面的交接處不應滲水。
              15、風口與風管的連接應嚴密、牢固,與裝飾面相緊貼;表面平整、不變形,調節靈活、可靠。條形風口的安裝,接縫處應銜接自然,五明顯縫隙。同一廳室、房間內的相同風口的安裝高度應一致,排列應整齊。
              明裝無吊頂的風口,安裝位置和標高偏差不應大于10mm。
              風口水平安裝,水平度的偏差不應大于3/1000。
              風口垂直安裝,垂直度的偏差不應大于2/1000。
               